Мониторим APC ATS
Добавлено: 15 сен 2010, 10:43
Не секрет что самое больное место - это электропитание. После очередного раза когда мой бесперебойник не выдержал и помер от того, что света не было практически все выходные, я озаботился поиском решения этой проблемы. Оказалось что ко мне в здание приходит 2 ввода - один с микрорайона - хреновый, с вечно просаженным напряжением, а второй напрямую с трансформаторной будки. Следовательно надо было балансировать между 2мя вводами. Решена эта проблема была с помощью APC Automatic Transfer Switch AP7724 - везли его долго, потом долго подключали, но вот все сложилось, провели испытания и запустили в эксплуатацию. Схема сложилась следующая - на вход поданы два ввода, бесперебойник подключен через специальное гнездо, для мониторинга устройство подключено к ЛВС предприятия. После всех настроек решил данное устройство подключить к системе мониторинга, о чем и будет эта статья.
Первым делом идем в вебинтерфейс устройства и настраиваем параметры snmp для снятия с него статистики - включаем доступ к протоколу и настраиваем параметры доступа Тут все, теперь идем в Zabbix и создаем новый узел У меня узел стал под наблюдение, все прошло хорошо, но мне еще захотелось знать на каком вводе мы работаем сейчас, для чего было заведена пара тригеров Ну а теперь настал черед все это дело отразить на карте сети - на карте сети я отобразил 2 ввода - как картинки Само устройство я завел как узел сети, и сделал связи две связи одинаковые примерно, а к бесперебойнику другая - потому я приводу листинг первой и последней Иконки я тоже сделал немного другими (естественно что сначало я загрузил эти иконки, так как по умолчанию их нет, но я это не описываю в виду простоты данного действия) Ну и итог всего этого выглядит так Хочу заметить, что по умолчанию выходное напряжение и ток не снимаются с ATS. Что бы добиться работоспособности данного пункта мне пришлось в шаблоне заменить дефолтовые параметры snmp трапа на свои в меню Настройка - Шаблоны - Template_APC_Automatic_Transfer_Switch в котором выбираем Элементы данных и правим два следующих жлемента
Кому интересно - можно получить еще и выдаваемую мощьность отсюда 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.5.4.5.1.15.2
Кому править лень - аттачем идет мой исправленный шаблон
Конечно, не все так хорошо, как хотелось бы - для решения остались следующие проблемы:
1) мониторинг с помощью тригеров несколько неудобен, так как он пишет что проблема, а это немного не верно...
Первым делом идем в вебинтерфейс устройства и настраиваем параметры snmp для снятия с него статистики - включаем доступ к протоколу и настраиваем параметры доступа Тут все, теперь идем в Zabbix и создаем новый узел У меня узел стал под наблюдение, все прошло хорошо, но мне еще захотелось знать на каком вводе мы работаем сейчас, для чего было заведена пара тригеров Ну а теперь настал черед все это дело отразить на карте сети - на карте сети я отобразил 2 ввода - как картинки Само устройство я завел как узел сети, и сделал связи две связи одинаковые примерно, а к бесперебойнику другая - потому я приводу листинг первой и последней Иконки я тоже сделал немного другими (естественно что сначало я загрузил эти иконки, так как по умолчанию их нет, но я это не описываю в виду простоты данного действия) Ну и итог всего этого выглядит так Хочу заметить, что по умолчанию выходное напряжение и ток не снимаются с ATS. Что бы добиться работоспособности данного пункта мне пришлось в шаблоне заменить дефолтовые параметры snmp трапа на свои в меню Настройка - Шаблоны - Template_APC_Automatic_Transfer_Switch в котором выбираем Элементы данных и правим два следующих жлемента
Код: Выделить всё
atsOutputCurrent - 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.5.4.5.1.4.2
atsOutputVoltage - 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.5.4.5.1.6.1
Кому править лень - аттачем идет мой исправленный шаблон
Конечно, не все так хорошо, как хотелось бы - для решения остались следующие проблемы:
1) мониторинг с помощью тригеров несколько неудобен, так как он пишет что проблема, а это немного не верно...